火灾环境感知预警系统 常见问题解答

WRS-EFA系列火灾环境感知预警系统集成了多传感融合技术,能够实时监测电气设备运行环境的温度、烟雾、特征气体等多维参数,通过AI算法实现火灾风险的早期感知与分级预警,为工业场所消防安全提供智能化解决方案。

?
常见问题解答
FAQ · 共 36 条
一、系统是什么
Q1早期火灾预警与自动处置联动系统是什么?

它是一套以热解粒子感知技术为核心的电气安全成套系统:前端探测器持续监测被保护区域的热解粒子浓度、温度与水浸状态,异常时分级预警,并通过联动输出与自动灭火装置、消防系统衔接,把处置动作从「起火后扑救」前移到「起火前处置」。

Q2为什么叫「热解粒子型」?

因为系统监测的不是烟也不是温度本身,而是绝缘材料受热分解出的热解微粒。电气火灾在明火出现前,绝缘材料会先经历一个发热分解阶段,热解粒子浓度升高是最早可测的特征之一,系统据此实现极早期预警。

Q3系统由哪些设备组成?

多款设备组成的一套系统:热解粒子探测器(WRS-EFA00/01/02/03,通讯方式不同)、火灾智能预警系统智慧屏(WRS-EFA-K60,7 寸彩屏主机)、WRS-GTY01 边缘计算智慧屏、WRS-3000 报警灭火系统主机,以及与探测器电启动联动的自动灭火装置(全氟己酮或热气溶胶),再配合云端与微信小程序形成远程查看能力。具体配置按项目选配。)

Q4它和普通烟感、温感探测器有什么区别?

烟感与温感要等可见烟雾产生或温度明显升高后才动作,属于火灾已经发生的信号。本系统探测的是发热分解阶段的热解微粒,样册给出的预警窗口参考为提前 2 至 6 小时,目的是在起火前留出处置时间。两者是互补关系,不替代消防验收要求的常规设施。

Q5它和传统剩余电流式电气火灾监控有什么区别?

剩余电流式装置需要检测线缆电流,接线复杂,且带有干扰电流的设备启动时容易把检测值推到报警阈值造成误报。本系统无需检测线缆电流,从环境粒子浓度入手,配合灵敏度自适应算法抑制灰尘与干扰引起的误报。

Q6这是「一个探测器」还是「一套平台」?

是一套平台。样册的定位是:WRS-EFA 不是简单探测器,而是开放的电气安全智能管理平台,由感知端、边缘与屏端、云端与远程端共同构成,支持多设备组网与远程管理。

二、为什么能做到早期预警
Q7热解温度是什么概念?

电器和线缆的绝缘材料存在一个有临界特点的热解温度,大约在 150 至 220℃ 之间。低于该温度时热解产生的烟气量极低,且分解出直径极小(1 至 10 纳米)的热解粒子;超过临界温度后烟气加剧析出,较大颗粒占比变多。能不能抓住这个阶段,决定了预警的早晚。

Q8为什么普通光电探测抓不住热解粒子?

根据光学散射原理,普通光电探测对较大直径粒径响应好,但对极小直径的热解颗粒响应较差。所以本系统采用超高灵敏度的光电探测,专门捕捉微小粒子浓度的变化。

Q9「提前 2 至 6 小时」是什么意思?

样册给出参考:热解粒子在明火前 2 至 6 小时即会出现,系统在该窗口内即可发出预警,为核查与处置留出时间。它是基于热解过程的特征说明,不是对每一次事件的保证值。

Q10预警分几级?

三级:热解粒子、烟雾、火焰。从热解粒子到烟雾再到火焰,对应火灾发展的不同阶段,越靠前级别可处置的时间越充裕。系统把第一级作为主要监测对象。

Q11怎么抑制灰尘和干扰带来的误报?

探测器内置环境监测的灵敏度自适应算法,报警阈值可根据探测到的环境温度自动调整,避免灰尘或设备启动干扰电流引起的误报;再加上粒子与温度的双重检测,降低误报漏报几率。

Q12除了粒子浓度还监测什么?

三类量:实时粒子浓度、实时温度、有水状态(水浸)。三者分别对应过热分解、环境温度异常与积水风险,并可随时间记录绘制曲线,用于事故分析。

Q13预警信息怎么让人看到?

本地通过智慧屏与声光报警提示;远程方面,不同型号分别支持智慧屏、手机 APP、4G 云端与微信小程序查看;探测器还保留消防联动与报警输出的硬接点,把信号送进用户既有系统。

三、报警与联动机制
Q14什么条件下会触发报警?

当检测到粒子浓度大于预设粒子浓度阈值,或温度值大于预设温度阈值时,系统发出声光报警提醒值班人员。阈值(温度、热释粒子浓度、烟粒子浓度、可见烟粒子浓度)可在设置界面调整。

Q15触发报警后系统会做什么?

声光报警之外,若启用了消防联动功能,系统会通过继电器动作与消防系统联动;在成套配置中,报警信号同时作为自动灭火装置电启动的输入条件,实现自动处置。

Q16报警了怎么解除?会不会一直响?

设有报警回差原则:温度报警后,需降到比阈值温度低 3℃ 以下才解除;粒子浓度报警后,需降到比阈值低 5 以下才解除。回差的作用是避免数值在阈值附近波动导致反复报警。

Q17布防和撤防是什么?

设置为「开」时设备正常运行并正常报警;设置为「关」时设备正常运行但不报警。检修或已知的临时作业期间可撤防,避免干扰;作业结束后应及时恢复布防。

Q18蜂鸣器可以关吗?

可以。设置为「开」时设备报警时蜂鸣器正常鸣叫示警;设置为「关」时不鸣叫。是否关闭蜂鸣器建议结合值班制度确定,无人值守场所不建议关闭。

Q19消防联动继电器可以单独关吗?

可以。「消防联动」设置为「开」时,继电器随报警动作;设置为「关」时继电器不动作。该开关用于调试与特定运行方式,正常投运状态应保持开启。

Q20曲线记录有什么用?

系统记录粒子浓度与环境温度的变化并绘制曲线。事故复盘时,曲线能还原异常从什么时候开始、发展多快、处置是否及时,也是调整本单位报警阈值的直接依据。

四、自动处置怎么做
Q21「自动处置联动」具体指什么?

报警发生后,系统一方面声光报警并推送远程通知,另一方面通过联动输出触发自动灭火装置的电启动回路,在无人介入的情况下对被保护区域实施灭火,实现预警、报警与处置的闭环。

Q22系统配什么自动灭火装置?

样册给出全氟己酮与热气溶胶两类可选,均支持与 EFA 探测器电启动联动。两类装置的灭火机理、压力状态、残留物特性不同,具体选择按被保护对象与现场条件确定。

Q23全氟己酮和热气溶胶怎么选?

按样册对比表的要点:全氟己酮常温存放、喷放后汽化快、无残留,对设备友好;热气溶胶通过固体药剂燃烧产生灭火烟剂,属中断燃烧链式反应机理。涉及药剂细节、保护容积与安装要求,以样册及产品资料为准。

Q24WRS-3000 报警灭火系统主机起什么作用?

它是灭火回路的报警与控制主机,负责接收预警信号、管理灭火装置并支持多方诊断、故障检测与无源触点输出等能力。具体功能与参数以样册及随机资料为准。

Q25既有消防系统要不要换掉?

不换。本系统定位是电气火灾的极早期预警与联动处置,作为对既有消防设施的补充与前端延伸,消防验收范围的常规设施仍按规范设置。不得向用户表述为可替代既有消防系统。

五、应用场景
Q26主要用在什么场所?

高低压配电室、配电柜、输电开关柜、服务器机柜等相对封闭场所的电气火灾监控。共同特点是空间封闭、电缆与电气设备密集、起火前有明显的绝缘受热过程。

Q27哪些行业用得多?

样册场景档案覆盖化纤、冶炼、数据中心、电力设备、矿山等行业,痛点集中在电气火灾占比高、抢修恢复慢、无人值守时段风险大。具体行业适配建议结合样册与项目条件确认。

Q28为什么配电室最需要早期预警?

电气火灾在火灾原因中占比高,且多发生在夜间与无人时段,等烟感动作时往往已错过最佳处置窗口。样册引用的行业统计与预警时间对比可作参考;对外引用统计数字前请按样册原件核对来源。

Q29改造项目停电施工吗?

探测器无线组网型号(433、4G、ZigBee)以无线方式与屏端通讯,接线工作量小;有线型号走 RS485。具体是否需要停电,按现场安全规程与安装位置确定,方案阶段应写明。

Q30无人值守场所怎么办?

选配 4G 云端与微信小程序推送的型号,报警信息可远程送达值班人员;配合自动灭火装置的电启动联动,实现无人状态下的自动处置。

Q31数据能不能接入用户的平台?

探测器有线通讯采用 RS485、MODBUS-RTU 规约,属于工业通用协议,具备与用户既有平台对接的基础。具体点位表、协议细节与网络安全要求,须在项目技术协议中确认,不得笼统承诺无条件接入。

六、常见认知误区
Q32装了系统就保证不着火吗?

不保证。系统提供的是极早期的状态可见性与处置手段,能否避免火灾还取决于隐患整改、运维响应与现场条件。对外表述不得出现零火灾、杜绝事故一类承诺。

Q33「提前 2 至 6 小时」是合同保证值吗?

不是。它描述的是热解粒子相对明火出现的时间窗口,是产品机理与样册给出的参考,具体到每一次事件的预警时间受故障类型与发展速度影响。

Q34探测器和灭火装置是一体的吗?

不是一体的。探测器负责感知与报警,灭火装置通过电启动回路与系统联动,两者按项目配置组合。是否配灭火装置、配哪种,由用户按风险与预算确定。

Q35粒子数据会不会受到外面雾霾影响?

探测器监测的是被保护区域(柜体、屏柜内部等相对封闭空间)内的粒子浓度,配合灵敏度自适应算法可调整阈值。安装位置应避开直吹风流与尘源,具体以安装要求为准。

Q36这套系统是不是要整体重建配电室?

不需要。探测器为导轨或底座安装的小型装置,无线型号免布线,改造以加装为主。样册明确改造场景按既有设施不改造成本的原则设计,具体以现场勘查结论为准。